[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 580: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 636: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Форум. Схемы на микроконтроллерах • Охранная сигнализация на RFID картах
Страница 1 из 3

Охранная сигнализация на RFID картах

Добавлено: 14 янв 2010, 19:34
Radioded
Новая конструкция, присланная радиолюбителем со стажем:
http://radioded.ru/content/view/114/49/.
Основные преимущества: простота и надёжность.

P.S. Радиодеды! Присылайте свои разработки, выложу всё на сайт.

Re: Охранная сигнализация на RFID картах

Добавлено: 01 фев 2010, 21:46
Yrec24
Вот предлагаю печатную плату прибора,может такой вариант кому-то и пригодиться.Проверьте перед сборкой правильность моей разводки,сам пока ещё не собирал.

Re: Охранная сигнализация на RFID картах

Добавлено: 09 фев 2010, 19:17
Yrec24
Кто-то собирал по этой плате,какой результат ?

Re: Охранная сигнализация на RFID картах

Добавлено: 09 фев 2010, 22:13
Radioded
Yrec24, по Вашей просьбе автор переделал исходную схему. Текст письма:
...
Переработав схему и программу, изготовил, спаял и протестировал, получил рабочий вариант 1 шлейфовой сигнализации с двумя сильноточными выходами SIREN и OUT программируемыми временем работы.
Логика работы выхода SIREN включается на запрограммированное время по тревоге.
Логика работы выхода OUT включается на запрограммированное время при снятии с охраны.
Программируется система через 4 джампера.

JP1- Стирание всех карт из памяти контроллера (Врема работы выходов SIREN,OUT не изменяет)
JP2- Добавление новых карт до 30 .
JP3- Время работы выхода управления SIREN, приращение 1 сек.
JP4- Время работы выхода управления OUT, приращение 1 сек.
Джамеры выполняют свою функцию при постоянном замыкании на время использования.
...
Вот описание обновленного проекта:
Шлейфовая сигнализация с постановкой/снятием Rfid-картами/брелками формата 125кгц Em-Marin на микроконтроллере ATtiny2313
Сильноточных выхода , времы работы которых программируется с шагом 1 сек.
Логика работы выхода SIREN - срабатывает на время по тревоги.
Логика работы выхода OUT - срабатывает на время при снятии с охраны.
rfid_card.jpg
Собранное устройство считывания RFID
Возможности:
Отслеживать 1 шлейф с сухими нормаль замкнутыми контактами.
Реакциа на размыкание шлейфа 450мс.
Программирование сигнализации через 4 перемычки JP1, JP2, JP3, JP4
Отражение режима работы сигнализации- световыми (двухцветный светодиод) и БИПЕР.
Количество карт/брелков постановки/снятия с охраны до 30.
Расстояние считывания 5-10 см.
Питание 9-15 вольт.
Ток потребление в дежурном режиме 30ма.
Выход управление SIREN 1000ма.
Выход управление OUT 1000ма.
Автоматическое перевзятие на охрану после восстановления шлейфа.
Программирование возможно только при снятой с охраны сигнализации.
rfid_attiny2313_scheme.jpg
Схема считывателя RFID-карт
Программирование с помощью перемычек.
JP1 - Стирание всех карт из памяти контроллера (Время работы выходов SIREN,OUT не изменяет)
JP2 - Добавление новых карт до 30 .
JP3 - Время работы выхода управления SIREN, приращение 1 сек.
JP4 - Время работы выхода управления OUT, приращение 1 сек.
Перемычки выполняют свою функцию при постоянном замыкании на время использования.

«Стирание всех карт из памяти контроллера»- JP1 через 3 сек после замыкания издаётся 3 коротких сигнала Бипера , красный светодиод постоянно светиться — память карт стёрта.

«Добавление новых карт» - JP2 на всём протяжении замыкания перемычки зелёный светодиод мигает с частотой 2 Гц. Поднося карту или брелок к антенне при удачном считывании издастся короткий звуковой сигнал Бипера и светодиод мигнёт красным цветом — карта записана в память сигнализации.
Если карта или брелок уже записан в память сигнализации то при попытки записать его снова — раздаётся 2 коротких сигнала Бипера и 2 раза мигает красный светодиод.
При попытки записать в память сигнализации больше 30 карт или брелков — постоянно мигает красный светодиод с частотой 2 Гц и периодически звучит короткий звуковой сигнал Бипера.

«Время работы выхода SIREN» - JP3 на всём протяжении замыкании перемычки - мигает красный светодиод с частотой 1 Гц и звучит короткий звуковой сигнал Бипера. С каждым звуковым и световым сигналом переменная 'Время работы выхода SIREN' прибавляется по 1 секунде, всего может быть от 5 сек до 126. Отсчитав нужное количество секунд снимите перемычку.

«Время работы выхода OUT» - JP4 на всём протяжении замыкании перемычки - мигает красный светодиод с частотой 1 Гц и звучит короткий звуковой сигнал Бипера. С каждым звуковым и световым сигналом переменная 'Время работы выхода OUT' прибавляется по 1 секунде, всего может быть от 5 сек до 254. Отсчитав нужное количество секунд снимите перемычку.

При первом включении сигнализации требуется записать требуемое кол-во карт брелков до 30 штук, время работы выхода SIREN ( изначальное значение 5 сек), время работы выхода OUT ( изначальное значение 1 сек).

Постановка на охрану — 1 короткий звуковой сигнал Бипера.
Снятие с охраны — 2 коротких звуковых сигнала Бипера.

Режим — 'Снято с охраны' мигает зелёный светодиод раз в 3 сек.

Режим --- 'На охране с открытой дверью' мигают поочерёдно зелёный и красный светодиод, период раз в 3 сек.

Режим --- 'На охране с закрытой дверью' мигает красный светодиод, период раз в 3 сек.

Режим --- 'Тревога' мигает красный светодиод с периодом 2 Гц, Бипер и работает выход SIREN заданное время.

Режим --- 'На охране после тревоги с открытой дверью' мигают поочерёдно зелёный и красный светодиод с периодом 2 Гц - свидетельствует о срабатывании сигнализации и что шлейф находится в разомкнутом состоянии.

Режим --- 'На охране после тревоги с закрытой дверью' мигает красный светодиод с периодом 2 Гц - свидетельствует о срабатывании сигнализации и что шлейф находится в замкнутом состоянии. (восстановление шлейфа).

Правильно собранное устройство начинает работать сразу.
В прилагаемых файлах вариант общего вида, со стороны компонентов, со стороны разводки:
plate_top.jpg
плата, вид сверху
plate_bottom.jpg
плата, вид снизу
view.jpg
Считыватель в корпусе
Установка fuse-битов в PonyProg2000 :
Fuse-bits.jpg
Установка fuse-битов в PonyProg
Вариант платы мини RFID-сигнализации:
PCB-DipTrace.rar
печатная плата
(7.58 КБ) 1950 скачиваний

Re: Охранная сигнализация на RFID картах

Добавлено: 09 фев 2010, 23:59
Yrec24
Огромное спасибо,за прибор. :D Извиняюсь,а где прошивка для микроконтроллера?

Re: Охранная сигнализация на RFID картах

Добавлено: 10 фев 2010, 00:16
kuber
Выкладываю исходники к проекту.
Удачи.
Зураб.

Re: Охранная сигнализация на RFID картах

Добавлено: 10 фев 2010, 08:44
Yrec24
Спасибо,буду собирать. :)

Re: Охранная сигнализация на RFID картах

Добавлено: 12 фев 2010, 20:33
Yrec24
Предлагаю печатную плату данного прибора,только-что развёл,сам пока ещё не собирал,так что проверяйте,ну в роди ошибок нет но :) всё может быть.Кто соберёт отпишитесь. Ещё раз большое спасибо Автору. Удачи!!!

Re: Охранная сигнализация на RFID картах

Добавлено: 12 фев 2010, 21:55
Radioded
Yrec24, как соберёте прибор, отпишитесь - выложу печатку на сайте. В формате *.dip лежит в архиве с исходником и прошивкой для первой схемы.

Re: Охранная сигнализация на RFID картах

Добавлено: 12 фев 2010, 22:03
Yrec24
Хорошо.

Re: Охранная сигнализация на RFID картах

Добавлено: 28 фев 2010, 13:45
kuber
Для Александра выкладываю HEX и EEP "Охранная сигнализация на RFID картах" на ATtiny2313.
В программе изменил изначально время работы сирены с 1 сек (было 20)

Re: Охранная сигнализация на RFID картах

Добавлено: 06 мар 2010, 10:12
Yrec24
Привет всем.Собрал и я наконец-то этот девайс на Attiny2313,долго не мог проверить её работоспособность так как не было карточек.Но всё заработало с пол пинка.Спасибо Автору за хороший прибор.Всем Удачи!!! :)